西门子PLC,主程序中连续调用FB1时,FB1中的计时器T0怎么才能独立工作、互不影响,求高人指点。

现在的遇到的问题是:触点可以独立工作,互不影响,但是触发计时器时必须两者同时有信号才能开始计时,单个触发不管用,而且会取两者较大的时间作为计时时间,想问一下,why???... 现在的遇到的问题是:触点可以独立工作,互不影响,但是触发计时器时必须两者同时有信号才能开始计时,单个触发不管用,而且会取两者较大的时间作为计时时间,想问一下,why??? 展开
 我来答
CaptainZFlag
2016-05-19 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:19万
展开全部
触点那是信号,当然互不影响了。
你既然用的是FB块,你应该在调用FB块时,给每个FB块配个不同的DB块,这样他们才互不影响,否则不仅仅是计时器影响,连线圈都会相互影响
追问
首先感谢你的细心回答,还有一个问题请教一下,我在两次调用FB1时,设定了不同的实参,而且也都自动生成了相应的DB块,但还是会出现上面我说的问题,我刚学不是很懂,请教一下怎么给FB配不同的DB块,自动生成的不行么?
追答

自动生成的我不会,你能截个图教教我吗


SERAY工控小站
2016-05-19 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
每次调用之前先将T0清零。