变压器的计算

我那有台630KVA变压器,10KV供电一则电流计算为630/10=63A2则电流为630/0.4=1575A有的计算方法为1则电流为630/10/1.732=36.4A... 我那有台630KVA变压器,10KV供电 一则电流计算为630/10=63A 2则电流为630/0.4=1575A 有的计算方法为1则电流为630/10/1.732=36.4A 2则电流为630/0.4/1.732=909.5A 还有我那变压器是房式变压器 低压端有4个630A空开 是不是每个空开均能承受达到630A的电流,如果是那630*4=2520A 与那1575相差甚远啊
到底 630KVA能承受多大电流啊 那种计算准确点啊
展开
 我来答
diml_ckak
2010-08-25 · TA获得超过1884个赞
知道小有建树答主
回答量:632
采纳率:0%
帮助的人:671万
展开全部
首先你对变压器电流公式计算不了解,
高压是D接,相电流I=S/3/U=630/3/10=21A,
低压侧是Y接,相电流I=S/根号3/U=630/√3/0.4=909.5A
你说的低压侧有4个空开,应该是低压接了4条馈线回路;4*630=2520A>909.5A,没有问题;假如你每回负荷达到630A,你的变压器也受不了。
一般馈线回路选空开,考虑馈线最大负荷的;假定你是1台变压器带4条回路,你不知道最大负荷,就按平均负荷来选909.5A/4=227.4,227.4*1.5(系数)=341A;选630A的空开>341A,符合要求。
1287631042
2010-08-21 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:532万
展开全部
630/10=63A,630/0.4=1575A 是单相变压器的计算公式,630/10/1.732=36.4A ,630/0.4/1.732=909.5A 是三相变压器的计算公式。
低压端有4个630A空开不符合低压配电要求。低压端应安装DW系列1000A或DW系列1500A(也可以选择其他型号)的万能断路器作为总开关,所有支路都从该开关的后面进行分配,这样方可达到低压配电规范。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
HITSUNYUE
2010-08-21 · TA获得超过1870个赞
知道小有建树答主
回答量:581
采纳率:100%
帮助的人:591万
展开全部
初级电流是36.4A,次级总电流是909.5A,原因在于是3相工作。
次级的4个630A空开意味着每路最高可提供630A,但不允许同时使用到这个最大值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qbittt
2010-08-21 · TA获得超过1247个赞
知道小有建树答主
回答量:764
采纳率:0%
帮助的人:618万
展开全部
先看你的变压器相数,然后再根据线面的计算方式计算.
三相变压器额定功率
S=1.732UI
单相变压器额定功率
S=UI
已知变压器额定容量和额定电压,可以求出其额定电流.

再你的空开是630A的,应该是最大电流,实际上应该达不到,这么大的电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毛咸大12
2010-08-21 · TA获得超过3931个赞
知道大有可为答主
回答量:2420
采纳率:33%
帮助的人:1618万
展开全部
顶四楼,二次则先设总开,大小与变压器的额定电流相匹配,分路开关要根据实际设备的需要来选择大小。
次级的4个630A空开意味着每路最高可提供630A,但不允许同时使用到这个最大值,所以如何保证不同时达到这个值,就靠总开了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起