  电压互感器准确等级:
  0.2一般用于计量
  0.5一般用于测量
  3级 一般用于监测 3P 6P 用于保护
  0.22级 用于电源
标准准确限值系数为: 5、10、15、20、30
准确级的标称-保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。 标准准确级: 保护用电流互感器的标准准确级为:5P和10P ; 保护用电流互感器铭牌标志 铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30VA 5P 10 注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出: 示例 15VA 0.5级 或 15VA 0.5级 30VA 1级 15VA 1级 ,扩大值150% 30VA 5P10 ;15VA 5P20 测量用电流互感器准确级的标称 测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来标称 标准准确级- 测量用电流互感器的标准准确级为: 0.1;0.2;0.5;1;3;5 特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为: 0.2S;0.5S. 如:0.2/5P20/10P20,第一组为0.2级;第二组准确级数为0.5级,保护用,二次输出容量为20VA;第三组准确级数为10级,保护用绕组,二次输出容量为20VA。 PT的标识方法基本相同。
健康阿婆
2010-08-21 · 知道合伙人教育行家
健康阿婆
知道合伙人教育行家
采纳数:1400 获赞数:6526
毕业于天津大学电机与电器专业,电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年。业余爱好健康养生。

向TA提问 私信TA
展开全部
电压互感器有两大类,一类为保护用电压互感器,一类为测量用电压互感器。
测量用电压互感器准确级次有:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0 准确级表示的
是互感器在额定电压和额定负荷下,电压误差百分值。另外对准确级不同的电压互感器还有相位误差的要求,级别越高,相位差越小。
保护用电压互感器准确级次有:除剩余绕组,应具有所规定的测量准确级次外,还应有3P或6P某一个准确级次。保护用电压互感器的准确级是以该准确级在5%额定电压到与额定电压因数相对应的电压范围内的最大允许电压误差百分数标称,其后标以P。同时也有相位差的规定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
goolzxt
2010-08-21 · TA获得超过417个赞
知道小有建树答主
回答量:138
采纳率:0%
帮助的人:125万
展开全部
电流互感器也叫CT,CT的二次线圈大体可以分为两种,一种是供仪表使用的测量/计量级线圈,细至的分级又有0.2级0.5等等级别,再说保护级的,保护级的线圈有两种,即5P级和10P级,比如5P20,5P10,10P10,10P20其中P前面的数字代表其误差在百分之多少之内,P后面的数字为额定电流倍数。比如5P10的意思就是这组CT二次线圈在十倍的额定电流时其误差不大于百分之五。简单的理解测量级线圈在额定电流内测量精度更高,而保护级二次线圈的测量范围更大,比额定电流大很多。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友909b8343b
2010-08-21 · TA获得超过1022个赞
知道小有建树答主
回答量:408
采纳率:100%
帮助的人:212万
展开全部
0.2一般用于计量
0.5一般用于测量
1级 3级 一般用于监测
3P 6P 用于保护
0.22级 用于电源
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<