信号二总线是报警总线,电源二总线是24V+-电源线;

烟感、手报等只用报警总线,只需要信号反馈;输出模块类因为要带负载,所以要接报警总线 + 24V电源线。

二总线即只有两根线。1、它既负责供电,也负责回馈电信号。两根总线之间是有电压电流的。通讯信号就在这信号线上传输,因为所采用的通讯协议不同,所以不同品牌的产品的电压不一样。2、它不是循环回路。各司其职回路不影响,属于树形连接,类似一种并联形式。电源由消防报警主机(消防控制器)提供

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
信号总线用于探测、报警、联动等现场报警系统设备与报警主机通讯,采用公用线及地址编码技术,即在同一条线路上,可同时安装多只现场设备,并且可为现场设备供电,能够准确反应出其中任何一只现场设备的报警及故障等状态。 电源总线即消防联动控制线路,消防... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
上帝右脚尖
2019-08-29 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.6万
展开全部
powerbus二总线方式是信号也可以在电源线上跑。也就是供电和通讯两根线就可以了。