安全网规范要求
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),第3.1.1条 对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:
一、 基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。
二、 “头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。”
具体搭设要求:
结构外侧水平接网:首层网应为双层,里低外高,里侧用Φ10钢丝绳与结构进行(20~30cm每扣距离)连接牢固,外侧与支撑架进行(不大于30cm每扣距离)连接。
双层网内侧连在一起,外侧下一层网应高于里侧25cm,上层网与下层之间距离为50~60cm,网不宜绷得太紧。
高层网下净空5m严禁堆放物料及设施,多层网下净空3m严禁堆放物料及设施。支撑架要牢固稳定,支撑架根部应设1.2m高防护栏杆和严禁人员通过标志牌,首层平网外挑6m,往上每3层或不超过10cm再设一道3m宽水平网。
电梯井内应在首层顶板部支设双层水平安全网,四周必须紧靠井壁、网内、网下不得有物料,每3层或不超过10米增设一道水平网,旋转楼梯口首层必须支搭双层水平等网;
楼层上,建筑物内1.5×1.5m以上洞口必须支设水平安全网,四周设1.2m高护身栏,首层设双水平安全网;
扩展资料
安全网安装时,密目式安全立网上的每个扣眼都必须穿入符合规定的纤维绳,系绳绑在支撑物或架上,应符合打结方便,连接牢固,易于拆卸的原则。其标准规格每10cm×10cm的面积上,应有2000个网目,应有检验证件,做耐贯穿试验。
将网与地面成30°夹角,在中心上主3m处用5kg重钢管垂直自由落下不穿透为合格。支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。
密目式安全网一般为建筑工程上所采用,其作用主要为建筑工程现场安全防护为目的。可有效防止建筑现场的各种物体的自由坠落,从而产生缓冲作用。所以又称“密目式建筑安全立网”。
就是一般见到施工期间包围整个建筑物的有色立式网,绝大部分为绿色,也有部分蓝色或极少数其他颜色的。密目式安全网的安全防护作用必须与安全帽结合。在有安全网的建筑现场,进入时也必须佩戴安全帽。密目式安全网的质量与密度成正比,密度越高,透明度越低的网,其质量越好。安全性也就越高。
参考资料来源:百度百科-建筑安全网
1、高处作业部位的下方必须挂安全网,当建筑物高度超过4m时,必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网,以后每隔4m再设一道固定安全网,在外架、桥式架,上、下对孔处都必须设置安全网。
安全网的架设应里低外高,支出部分的高低差一般在5Ocm左右,支撑杆件无断裂、弯曲;网内缘与墙面间隙要小于15cm,网最低点与下方物体表面距离要大于3m,安全网架设所用的支撑,木杆的小头直径不得小于7cm,竹杆小头直径不得小于8cm,撑杆间距不得大于4m。
2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物,搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。
3、要经常清理网内的杂物,在网的上方实施焊接作业时,应采取防止焊接火花落在网上的有效措施,网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。
扩展资料:
建筑施工安全网的选用应符合下列规定:
1、安全网材质、规格、物理性能,耐火性、阻燃性应满足现行国家标准《安全网》GB 5725的规定
2、密目式安全立网的网目密度应为10cmX10cm面积上大于或等于2000目。
3、采用平网防护时, 严禁使用密目式安全立网代替平网使用。
4、密目式安全立 网使用前,应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重量,确认合格方可使用。
参考资料来源:百度百科-建筑安全网