1、拉伸试验合格要求是:

(1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;

(2)至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂;

2、弯曲试验合格要求是:

(1)闪光对焊:HPB235、HRB335、HRB400钢筋接头弯心直径分别为2d、4d、5d,弯曲角均为90°,至少应有2个试件外侧未发生破裂;

(2)电弧焊、电渣压力焊没有弯曲试验要求

3、电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求: 

(1)四周焊包突出钢筋表面的高度不得小于4mm 

(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷 

(3)接头处的弯折角度不得大于3° 

(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不能小于2mm 。

扩展资料:

操作流程

1、根据所选机型按附录的接线图接好线路。

2、根据待焊钢筋直径,参照出厂说明书提供的技术参数调整弧焊机电流至所需位置。

3、打开控制电源开关,观察电源指示灯是否正常。

4、用焊机机头的下夹具夹住固定的下钢筋,下钢筋端头伸在焊剂筒中偏下位置;对于齿轮式机头则将上夹具摇到距上止点15mm处,把待焊钢筋夹在上夹具上;对于杠杆式机头则是将杠杆置于水平位置,把待焊钢筋夹在上夹具上。

5、使上下钢筋端头顶住,并应接触良好,装上焊剂筒,底部放上合适的石棉防漏垫,将下部间隙堵严,关闭焊剂盒,将干燥的焊剂倒入筒中,以装满为止。

6、做好上述准备工作后,可以开始焊接。对于齿轮式机头,搬动机头控制盒上的按钮开关至焊接位置,这时接通焊接电源,立即摇动手柄,提升上钢筋2~4mm引燃电压,观察电压表,使电压稳定在25~45v之间;如电压偏低,反时针摇动手柄。

(1)如电压偏高,则顺时针摇动手柄,参考机头仪表盒上的数字时间显示,当各项技术参数符合要求时,迅速顺时针摇动手柄下送钢筋,并用力顶紧,同时置仪表盒上的按钮开关于“停止”位置,断掉焊机电源,至此一个接头焊接完毕。

(2)对于杠杆式机头,焊接时按下手把的控制开关,并轻轻按动手把引燃电弧使监视器指针在“电渣—电弧”位置,数字显示时间达到要求后,迅速抬起后把,使钢筋接口处产生一定压力,并同时释放控制开关,至此焊接过程结束。

7、焊口焊完后,隔2~3分钟,打开焊剂盒回收未熔焊剂。