满堂脚手架搭设规范:

1、上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。

2、搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。

3、用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。

4、搭设:⑴立杆间距在1~1.5m以内,步距1.5m~1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。

⑵每隔1~1.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。

⑶横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm。

⑷剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。

⑸栏杆:平台四周按规定设置1~1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。

⑹缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上。

扩展资料

施工准备:

⑴、满堂脚手架搭设前,工程技术负责人应按专项施工方案要求向搭设和使用人员做技术和安全作业要求的交底。立杆、大小横杆是主要受力构件,剪刀撑,斜撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架的垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的过接件和传力件。

⑵、对钢管、杆件、构件、配件等应按规范要求进行检查、验收;严禁使用不合格的钢管及配件。施工架体,施工荷载严格控制在2000KN/m以内,即每平方米脚手架堆物不得超过200KG。

参考资料来源:百度百科—建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程

知网—浅析超高满堂脚手架专项搭设方案

百度网友c24e60b
推荐于2019-08-07 · TA获得超过1.4万个赞
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:7663
展开全部

满堂脚手架的搭设规范:

1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 

2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200;

3、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

4、搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。

5、脚手架纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

6、防护栏杆应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m,中栏杆应居中设置。 

7、架体每组剪力撑跨越立杆根数约5根。剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接,搭接要求同立杆搭接规定。

8、脚手架上控制施工荷载值不大于1.5KN/m2。

扩展资料:

满堂脚手架的工艺流程:测量放线→竖立管并同时安装扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆

注:满堂承重脚手支架、高跨承重脚手排架等满堂脚手架因结构形式特殊,承重荷载较大,高度和跨度均超过普通满堂脚手架的范围时,实际是模板工程、网架工程的支撑系统,所以应视模板工程来要求。

除应符合《混凝土结构工程(模板支承架)规程》的要求外,尚应符合建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定。

参考资料:百度百科——满堂脚手架

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河传杨颖
高粉答主

2020-02-18 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:19.3万
展开全部

1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m 。

2、四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该处架子与原外架及原建筑的连墙件相连,按满堂架形式保证其整体性。

3、大横杆位于立杆内侧,其长度不小于3跨,外架内侧的大横杆的竖向间距为1.8m,外侧的大横杆的竖向间距为0.9m,即在外立杆内侧每步的中间高度处另加一根大横杆,以作防护栏杆。

4、立杆与大横杆的连接:立杆除顶层顶步可采用搭接,且搭接长度不小于1米、采用不少于2个旋转扣件、扣件端部距连接杆端不小于100外,其余均应采用对接扣件连接,接头应错开不在同步内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于600。

5、大横杆的连接宜对接扣件连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。

扩展资料


满堂脚手架的特点

满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成。

计算

使用了满堂脚手架后,3.6米以下的内墙装饰不再另行计算装饰脚手架,而内墙的砌筑脚手架仍按里脚手架规定计算。

满堂脚手架的使用视其高度而定,当天棚净高在3.6M以下者,不管天棚采用何种装饰工艺,均不计算装饰脚手架。

当天棚净高在3.6M至5.2M之间时,天棚的装饰脚手架按满堂脚手架本层定额计算,当天棚净高在5.2M上时,天棚的装饰脚手架要计算基本层和增加层两个定额项目。

对于常见的现浇砼有梁板,实际施工过程中模板下侧钢管及扣件为模板支撑,不是满堂脚手架。计算有梁板结构脚手架工程量时应按计算规则区分柱、梁构件计算并套用相应的脚手架定额。



参考资料来源:百度百科-满堂式脚手架

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiao_gw
2010-09-01
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
详请查阅《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》中的模板支架(满堂模板支架)。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
职考朱老师
2020-12-24 · 贡献了超过140个回答
知道答主
回答量:140
采纳率:100%
帮助的人:8万
展开全部

[案例实操-施工视频]26 满堂式脚手架搭设安全标准化视频动画(桥梁工程)

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式