满堂支架搭设规范
(1)搭设满堂脚手架应采用钢管或门架,并根据荷载、支撑高度、使用面积等进行结构、构造设计,编制专项施工方案,施工时严格按方案实施;
(2)满堂脚手架的纵横距不应大于2m,立杆底部应设置木型板及底座,禁止使用砖及脆性材料铺垫;架体距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵横方向水平杆;但通道上部应每步设置水平加固杆,通道两侧门架应设斜撑加固杆;
(3)满堂脚手架四周及中间每隔四跨设置一道纵向剪刀撑,立杆每增高2m增加一道水平支撑,每两步架设置一道水平剪刀撑;
(4)满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随打随设剪刀撑、水平加固杆、抛撑(或缆风绳)和通道板等安全防护构建。架设高度超过10m时,上下层门架间应设置锁臂,外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固;
(5)搭设、拆除满堂脚手架时,施工操作层应铺设脚手板,工人应系安全带;
(6)门架式满堂脚手架结构、构造设计,应根据荷载、支撑高度、使用面积等来确定;架体基础、门架承载力应按部颂JGJ128-2000规范规定进行要求和计算。可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200m。当超过200m时,一榀门架承载力设计值,应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0.90;超过300mm时,应乘以修正系数0.80。架体构造的设计,宜让立杆直接传递荷载。当荷载对称作用于门架横杆上时,门架的承载能力应乘以折减系数:当荷载作用于立杆与加强杆范围内时,应取0.9;当荷载对称作用在坚强杆顶部时,应取0.7;当荷载集中作用于横杆中间时,应去0.30;
(7)满堂承重脚手支架、高跨承重脚手排架等满堂脚手架因结构形式特殊,承重荷载较大,高度和跨度均超过普通满堂脚手架的范围时,实际是模板工程、网架工程的支撑系统,所以应视模板工程来要求,除应符合《混凝土结构工程(模板支承架)规程》的要求外,尚应符合建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定。
满堂支架法:一种施工方法,采取按一定间隔,密布搭设,起支撑作用的脚手架的施工方法。目前常见于现浇桥梁施工及现浇楼板施工。满堂支架法施工是一种长期被采用的方法,施工时需要大量的模板支架。支架法施工是在桥位处搭设支架,在支架上浇筑桥体混凝土,待混凝土达到强度后拆除模板及支架。支架法施工最大的优点是不需要大型吊装设备,其缺点是施工用的支架模板消耗量大、工期长,对山区桥梁及高墩有很大的局限性。
一、外脚手架施工规范1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m。
2、四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该处架子与原外架及原建筑的连墙件相连,按满堂架形式保证其整体性。
3、大横杆位于立杆内侧,其长度不小于3跨,外架内侧的大横杆的竖向间距为1.8m,外侧的大横杆的竖向间距为0.9m,即在外立杆内侧每步的中间高度处另加一根大横杆,以作防护栏杆。
4、立杆与大横杆的连接:立杆除顶层顶步可采用搭接,且搭接长度不小于1米、采用不少于2个旋转扣件、扣件端部距连接杆端不小于100外,其余均应采用对接扣件连接,接头应错开不在同步内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于600。
5、大横杆的连接宜对接扣件连接,也可采用搭接,接头应错开在不同步、不同跨内,错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不宜大于500,搭接长度不小于1米,应等间距采用3个旋转扣件予以固定,扣件端部距连接杆端不小于100。
二、外脚手架施工安全技术要求
1、所用脚手架钢管与扣件由外租借,应出厂合格证和质检报告,并经过严格筛选,确保材料上满足质量要求。凡是有严重锈蚀、严重弯曲、变形、裂缝、钢管薄壁、扣件螺纹(螺丝)已损坏等外观缺陷的,均不得采用。严禁将外径48的与其它不同直径的钢管混用。
2、在工作面及每隔二步架满铺钢筋网片一层作为隔离层,不得留有掉杂物的空档。隔离层上在2根大横杆之间增设一根大横杆,架外侧围护采用密目安全网完全封闭。
3、各杆的间距、接头位置、垂直度、水平偏差等均应符合规范要求。搭设时有适时校正立杆的垂直度与横杆的水平,立杆的垂直偏差应不大于1/400,且全高偏斜不大于100mm,同一排横杆的水平偏差应不大于1/3000,且不大于50mm,立杆与大小横杆的接头要注意错开1.5米以上,且接头不得在同一步架内。
脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:
1、所受荷载变异性较大;
2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;
3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;
4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。
因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。
1、搭设满堂脚手架应采用钢管或门架,并根据荷载、支撑高度、使用面积等进行结构、构造设计,编制专项施工方案,施工时严格按方案实施;
2、满堂脚手架的纵横距不应大于2m,立杆底部应设置木型板及底座,禁止使用砖及脆性材料铺垫;架体距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。
满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵横方向水平杆;但通道上部应每步设置水平加固杆,通道两侧门架应设斜撑加固杆;
3、满堂脚手架四周及中间每隔四跨设置一道纵向剪刀撑,立杆每增高2m增加一道水平支撑,每两步架设置一道水平剪刀撑;
计算
使用了满堂脚手架后,3.6米以下的内墙装饰不再另行计算装饰脚手架,而内墙的砌筑脚手架仍按里脚手架规定计算。
满堂脚手架的使用视其高度而定,当天棚净高在3.6M以下者,不管天棚采用何种装饰工艺,均不计算装饰脚手架。
当天棚净高在3.6M至5.2M之间时,天棚的装饰脚手架按满堂脚手架本层定额计算,当天棚净高在5.2M上时,天棚的装饰脚手架要计算基本层和增加层两个定额项目。
以上内容参考:百度百科-满堂脚手架
2013-03-31
[案例实操-施工视频]26 满堂式脚手架搭设安全标准化视频动画(桥梁工程)