消防管道严密性试验压力为多少 有什么规范吗
展开全部
消防管道严密性试验压力的标准:
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;
(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
扩展资料
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门承受不了。
打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格。
分别依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2018 6.2 水压试验及6.3 气压试验执行,当然,气压试验检测漏点比较麻烦,优先选择水压试验。常见的也就是以上两种,其它如水喷雾、消防水炮等不太常见
参考资料来源:百度百科—建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
参考资料来源:百度百科—自动喷水灭火系统施工及验收规范
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
东莞市雅德仪表有限公司
2020-03-17 广告
2020-03-17 广告
1、管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;2、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压;3、水压试验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人...
点击进入详情页
本回答由东莞市雅德仪表有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询