人民防空工程防火电气设计中,下列哪些项符合现行规范的规定?( )
A.建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%B.沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15mC.设置在疏散...
A.建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%
B.沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部
D.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m 展开
《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)第8.2.4条规定,消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定:①沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;②设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部;③沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。
第8.2.5条规定,消防备用照明应设置在避难走道、消防控制室、消防水泵房、柴油发电机室、配电室、通风空调室、排烟机房、电话总机房以及发生火灾仍需坚持工作的其他房间。其设置应符合下列规定:①建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防备用照明照度值宜保持正常照明的照度值;②建筑面积不大于5000m2的人防工程,其消防备用照明照度值不宜低于正常照明照度值的50%。
