下列关于消防给水系统管道设计的叙述,哪项正确?( )
A.埋地管道连接方式与系统工作压力无关B.架空管道连接方式与其管道管材、管径有关C.架空管道应设置在环境温度不低于5℃的区域D.埋地管道最小管顶覆土不应小于0.70m,且...
A.埋地管道连接方式与系统工作压力无关
B.架空管道连接方式与其管道管材、管径有关
C.架空管道应设置在环境温度不低于5℃的区域
D.埋地管道最小管顶覆土不应小于0.70m,且应至少在冰冻线以下0.30m 展开
B.架空管道连接方式与其管道管材、管径有关
C.架空管道应设置在环境温度不低于5℃的区域
D.埋地管道最小管顶覆土不应小于0.70m,且应至少在冰冻线以下0.30m 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
A项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.5条规定,埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡)和法兰。
B项,第8.2.9条规定,架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡痛)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。连接方式与管径有关,与管材无关。
C项,第8.2.10条规定,架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域。新版章节练习,考前压卷,完整优质题库+考生笔记分享,实时更新,软件, ,
D项,第8.2.6条规定,埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:①管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定;②管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m;③管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。第8.2.7条规定,钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m,且应在冰冻线下0.30m。埋地管道不仅仅是埋地金属管。
