配电箱中的总断路器如何选择?

箱内共有4组5.5KW的负荷,要在分支断路器前端加一台总断路器,要加多大的?为什么?... 箱内共有4组5.5KW的负荷,要在分支断路器前端加一台总断路器,要加多大的?为什么? 展开
 我来答
1287631042
2010-08-23 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:503万
展开全部
因为5.5KW有11A电流,4台共44A电流,一般配电箱的总开关必须要有足够大的裕量。所以应选择100A的断路器。
胡拴详
2010-08-23 · TA获得超过241个赞
知道答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
单台5.5电机启动电流大概不到40A,运行电流11A,4台44A,所以选60A的就应该没问题,前题是开关要合格. 为保险,选100A的也可以.但价格要高点,占地要大点.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lw一夜清风
2010-08-23 · TA获得超过1429个赞
知道小有建树答主
回答量:678
采纳率:0%
帮助的人:632万
展开全部
4*5.5*0.8=17.6KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起