如何选择配电箱里的电器设备 ?
我见了很多配电柜里面的电器可不相同。民用都是空气开关还有漏电保护器。商用的怎么加了那么多电器,那些电器都叫什么名字。都是干什么的用的啊?哪位大侠好好指教下。...
我见了很多配电柜里面的电器可不相同。民用都是空气开关还有漏电保护器。
商用的怎么加了那么多电器,那些电器都叫什么名字。都是干什么的用的啊?
哪位大侠好好指教下。 展开
商用的怎么加了那么多电器,那些电器都叫什么名字。都是干什么的用的啊?
哪位大侠好好指教下。 展开
3个回答
广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
2021-10-19 广告
配电箱的作用是当发生电路故障是,方便检修。选型也都是根据你这的实际需求,一般厂家也会根据你这的实际要求给你推荐。 像上海华声电气生产的HPD10安全透明控制箱,适用于22kW及以下的各种类型电动机的控制和启动。。
广州龙基输配电设备有限...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
展开全部
商用的加了电流互感器,智能开关(防止过流,过压或缺相。),空开。如果有三相用电器的话,接触器,热保护(过流保护),变频器(电机软器动用的)等等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
配电箱里的电器设备选择的要求与原则:
(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。
(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。
(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询