请问有哪位大虾知道单相变压器空载试验的具体方法及接线图?

 我来答
heieyu88
2010-08-24 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:103
采纳率:66%
帮助的人:35.5万
展开全部
变压器空载试验
1、变压器空载试验的电源容量的选择:
保证电源波形失真不超过5%,试品的空载容量应在电源容量的50%以下;采用调压起加压,空载容量应小于调压器容量的50%;采用发电机组试验时,空载容量应小于发电机容量的25%。

2、空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验时高压侧开路,低压侧加压,试验电压是低压侧的额定电压,试验电压低,试验电流为额定电流百分之几或千分之几。

空载试验的试验电压是低压侧的额定电压,变压器空载试验主要测量空载损耗。空载损耗主要是铁损耗。铁损耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。如果电压偏离额定指,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,因此,空载试验应在额定电压下进行。
注意:在测量大型变压器的空载或负载损耗时,因为功率因数很低,可达到cosφ小于和等于0.1。所以一定要求采用低功率因数的瓦特表。

3、通过空载试验可以发现变压器以下缺陷:
硅钢片间绝缘不良。铁芯极间、片间局部短路烧损。
穿芯螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏、形成短路。
磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大。
铁芯多点接地。
线圈有匝间、层间短路或并联支路匝数不等、安匝不平衡等。
误用了高耗劣质硅钢片或设计计算有误。

参考资料: http://zhidao.baidu.com/question/161166174.html?fr=ala0

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
hlj_pangpang
推荐于2016-03-09 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6816
采纳率:93%
帮助的人:1496万
展开全部

单相变压器空载试验的具体方法及接线图在 JB/T 501-2006《电力变压器试验导则》的第13章“空载损耗及空载电流的测量(例行试验)”中有详细、具体的规定,可对照执行。因其内容较多,此仅给出其部分截图,以供参考。

 

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询