变频器对温度仪表有干扰什么办法能解决
2个回答
2010-08-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
温度仪表到测温元件的导线使用屏蔽线,最好能穿管,如果使用了非两线制的变送器供电和信号线分开。注意接地,每一段屏蔽只能有一点接地,表壳接地应单独拉线,各接地应在一点接地,不要和变频器用同一副接地,至少不要用同一副母排。
如果温度表在变频器柜子里,要考虑仪表单独排线,如果已经单独排线的可考虑改变走向。实在不行只能考虑移出了。
如果温度表是使用变频器供电的,要考虑供电质量,不行就另行单独供电。
干扰是个很讨厌的问题,只能一步步试,一个点一个点排除,祝你好运。
如果温度表在变频器柜子里,要考虑仪表单独排线,如果已经单独排线的可考虑改变走向。实在不行只能考虑移出了。
如果温度表是使用变频器供电的,要考虑供电质量,不行就另行单独供电。
干扰是个很讨厌的问题,只能一步步试,一个点一个点排除,祝你好运。