关于中央空调冷冻/却水的计算问题
展开全部
开式还是闭式?
冷凝器的进出口水温?
冷凝器侧,水处理器以及环路的阻力?
冷凝器的进出口水温?
冷凝器侧,水处理器以及环路的阻力?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我还不会算,但是我在使用1560kw的机组,每小时才需要160吨水
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
冷冻水流量的计算方法,2楼是正确的。
我习惯用升每秒的单位,也就是
633/(4.18*5)= 30.3L/s
冷却水流量不等于冷冻水流量,因为冷却水的散热量不等于冷机的制冷量,还要加上压缩机的发热。
假如压缩机COP是5,那么冷却水的散热量是633+633/5 = 759.6kW
也假定冷却水供回水温差是5度,则冷却水的流量是
759.6/(4.18*5) = 36.3L/s
楼上的回答都很专业!实际应用中,管路部分一般按0.05M扬程/米水管计算即可,另加主机、末端或中间换热设备的阻力,最后按10%的余量计算。此法为经验算法,供参考。谢谢!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?