循环水主要分析哪些指标

 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-07-12 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:19.9万
展开全部

余氯、氨、NO2-等。

在循环水系统中,水垢是由过饱和的水溶性组分形成的,水中溶解有各种盐类,如碳酸氢盐、碳酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的碳酸氢盐如Ca(HCO3)2.MgHCO3)2 最不稳定;

极容易分解生成碳酸盐,因此,当冷却水中溶解的碳酸氢盐较多时,水流通过换热器表面,特别是温度较高的表面,就会受热分解;水中溶有磷酸盐与钙离子时,也将产生磷酸钙的沉淀;

碳酸钙和Ca3(PO4)2等均属难溶解度与一般的盐类还不同,其溶解度不是随温度的升高而加大,而是随着温度的升高而降低。

因此,在换热器传热表面上,这些难溶性盐很容易达到过饱和状态而水中结晶,尤其当水流速度小或传热面较粗糙时,这些结晶沉淀物就会沉积在传热表面上,形成通常所称的水垢,由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,又称之为硬垢;

常见的水垢成分为:碳酸钙,硫酸钙,磷酸钙,镁盐,硅酸盐。

扩展资料

循环水运行过程中主要产生的问题:

(1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,大大的降低了传热效率,0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。

(2)污垢:污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,缩短设备使用寿命。

(3)腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。

(4)微生物粘泥:因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑,冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞,冷却散热效果大幅下降,设备腐蚀加剧。因此循环水处理必须控制微生物的繁殖。

参考资料来源:百度百科-循环水处理

天健创新
2024-09-20 广告
天健创新监测仪表股份有限公司(股票代码:430641)创立于 2002 年,是长期专注于水系统传感器和监测仪表研发、生产、销售的国家高新技术企业。致力于通过水质传感器和数据服务,为水行业提供先进实用的监测解决方案。主要产品包括:悬浮物、浊度... 点击进入详情页
本回答由天健创新提供
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-07-09 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276717

向TA提问 私信TA
展开全部

余氯、氨、NO2-等。

加氯杀菌时要注意余氯出现的时间和余氯量,因为微生物繁殖严重时就会使循环水中耗氯量大大地增加。循环水中不含氨,但由于工艺介质泄漏或吸入空气中的氨时也会使水中出现含氨,除积极寻找氨的泄漏点外,还要注意水中是否含有亚硝酸根,水中的氨含量控制在10mg/l以下。

当水中出现含氨和亚硝酸根时,说是水中已有亚硝酸菌将氨转化为亚硝酸根,这时循环水系统加氯将变为十分困难,耗氯量增加,余氯难以达到指标,水中NO2-含量控制在小于1mg/l。

扩展资料:

循环水处理规定:

1、通过加药等措施,控制循环水指标在一定范围内运行,既保证生产设备的长周期运行,又提高了循环水利用率。

2、将水中已经絮凝的污染物进一步去除,它通过滤料的截留、沉降和吸附作用,达到净水的目的。

3、可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备,对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备;以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。

参考资料来源:百度百科-循环水处理

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
挚爱戴拿OE14L
2013-10-11 · TA获得超过180个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:132万
展开全部
主要是从工艺,防止腐蚀来考虑的。PH 太高容易结垢,PH 太低容易腐蚀。
铁份主要是产生沉积。电导率太高说明里面离子比较多,容易结垢,也比较
会腐蚀。氯对不锈钢腐蚀很厉害,要严格管控。浓缩倍数涉及成本问题,太
高了你所需药剂太多。太低了排放水又太多,浪费。
循环水主要分析指标:
项 目 单 位 指 标
pH 7.5-9.0
浊度 ≤ mg/L 30
总磷 mg/L 7.0-11
总铁 ≤ mg/L 2
钙离子+碱度 ≤ mg/L 1100
浓缩倍数 ≥ mg/L 3.5
Cl- ≤ mg/L 300
镁离子 ≤ mg/L 100
油含量 ≤ mg/L 5
电导率 ≤ μS/cm 3000
细菌数 ≤ 个/mL 105
循环水系统中要分析的数据不少.除了在现场观测水质量外.基本上都
是通过每日的水质报表来判断系统的稳定及是需要调整药剂等.
常规的分析有:pH,浊度,钙硬度,镁硬度,碱度,余氯,氯离子,硫酸根
离子,药剂浓度(根据药剂的不同,有的是测总磷,有的测正磷),COD,
油含量等.如果系统中pH,碱度,还有硬度都在一个比较高的范围,那就要
注意系统的结垢趋势很大.要及时的降低系统的碱度,或进行置换将硬度等
值降低.有的设备会提出对氯离子的要求,如果有不锈钢设备,一般要求氯
离子的浓度要小于350mg/L,氯根的过高会增大设备的点蚀,严重会引
起换热管的穿孔.循环水的日常杀菌主要是通过氧化性杀菌剂来进行的,由
余氯值则可以看出系统是否能够比较好的控制微生物.COD,油含量他们
的变化可以看出系统是否存在泄露等.其实当系统发生泄露的时候还有几个
本回答被提问者采纳