建筑设计总说明

能不能给我一份建筑设计总说明啊。谢谢!... 能不能给我一份建筑设计总说明啊。谢谢! 展开
 我来答
石老师的课件
推荐于2017-05-17 · TA获得超过2万个赞
知道小有建树答主
回答量:3102
采纳率:80%
帮助的人:194万
展开全部
  建筑设计总说明
  一、
  设计依据
  1、依据现行国家规定、规范及标准:
  《民用建筑设计通则》GB50350-2005
  《建筑设计防火规范》GB50016-2006
  《住宅建筑规范》GB50096-1999(2003版)
  《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ13-62-2004
  二、工程概况:
  1、工程名称:小区
  建设地点:市
  2、建筑层数及高度:5层
  建筑主体高度15.00m。
  3、建筑结构形式为砖混结构,设计使用年限为70年。
  4、本工程耐火等级为三级。
  5、本工程抗震设防烈度为六度。本工程建筑面积为580.90平方米
  三、设计标高
  1、本工程室内标高±0.000相当于绝对标高的数值,由建设方会施工及设计单位现场确定。
  2、各层标注标高为建筑完成面标高。
  3、本工程标高以m为单位。
  4、厨房、卫生间完成面标高底mm、阳台底mm。
  四、墙体工程:
  1、墙体的基础部分详见结施图;
  2、轴线定位:轴线定位除说明均以墙中心线为准。
  3、墙体材料:混凝土多孔砖,厚240m,卫生间局部厚240m,强度未注明尺寸者均为240m
  五、门窗工程:
  1、除注明者外,所有窗均立樘于墙中;
  2、除注明外外门立樘于墙中,内门立樘于开启方向墙平。凡楼梯见处内门均立樘于墙中。
  3、所有塑钢窗采用80系列白色框料中空玻璃(外)5+12+5(内)白色中空玻璃,均带纱扇。
  4、门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。
  5、单元门采用电子对讲防盗门,分户采用保温防盗门。
  6、塑钢窗料及玻璃的性能指标均须达到国家标准(GB8481-87)外门窗气密性不应低于3级。
  7、所有外窗开启扇均加纱窗。
  六、油漆工程:
  1、所有预埋木砖及木门与墙体接触部分均须刷防腐沥青。
  2、所有木门、木扶手等木制品均须刷底油一道,满刮腻子,再刷浅灰色调和漆05YJ1P77页涂料。
  3、所有外露铁件及预埋铁件均需刷0页涂12颜色见单项设计。
  七、建筑防水、防潮:
  1、卫生间、盥洗室楼地面防水:15厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻150高,并做好平立防水,理楼板四周除们洞外,作180高,厚度同墙厚的混凝土翻边。
  2、所有穿墙楼、地面管线,均需在管线安装完毕后用1:3水泥砂浆打底,再用防水油膏嵌缝,最后用处理楼板四周除门洞外,做180高,厚度同墙厚的混凝土翻边。
  3、所有穿墙楼、地面管线,均需在管线安装完毕后用1:3水泥砂浆打底,再用防水油膏嵌缝,最后用相同楼、地面的材料作面层。如缝宽>30mm内填C20细石混凝土。
  4、有水房间均设地漏,1%坡度坡相地漏。
  5、出屋面管井、管道泛水做法见05YJ5-1
  6、防水材料应选用国家建设部推荐产品,材料选用除图纸明确规定的以外,如若改变皆由甲乙双方共同协商调研后,根据防水性能择优选材。
  7、在室内地坪下60处作20厚1:2防水砂浆内加3-5%防水剂的墙身防潮层(在此柱高为钢筋混凝土构造可不做)室内地坪标高变化处,应在高差范围的墙身内侧做防潮层。
  八、屋面工程:
  1、本工程的屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年。
  2、屋面做法及屋面节点索引见建施,雨篷见建施“各层平面图”及有关详图。
  3、屋面排水组织见屋顶平面图,外排水斗,雨水管采用UPVC管材除途中另有注明外,雨水管的公称直径均为ND110.
  九、防火工程:
  1、墙面保温材料的燃烧性能不低于B2级,当为B2级时,应每层设一宽度不小于300的垂直防火分离带,做法见建筑构造用料做法表。
  2、屋顶(包括坡屋顶车库顶及外沿四周及开口部位应作水平宽度不小于500的垂直至压顶的防火隔离带,做法见建筑构造用料做法表。
  十、外装修工程:
  1、外装修设计和做法索引见“立面图”及外墙详图,祥材料构造做法表。
  2、承包商进行二次设计的结构,装饰物鞥需经设计单位同意设计方案后方可施工。
  十一、内装修工程:
  1、装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等均由施工单位提供样板,经有关方确认后进行封样,并据此验收。
  2、内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》,楼地面部分执行《建筑地面设计规范》,一般装修见“材料构造用料做法表”。
  十二、室外工程:
  1、装修选用饿各项材料其材质、规格、颜色等均由施工单位提供样板,经有关方确认后进行封样,并据此验收。
  2、坡道、散水等工程做法见建施图,散水已每隔6~10m设置一条伸缩缝,散水与外墙交接处和散水的伸缩缝,应用柔性防水材料填封,沿散水外沿不宜设置雨水明沟。
  十三、建筑设备、建施工程:
  1、成品排烟道、排气道、雨水管由建设单位与设计单位商定,并应与施工配合。
  2、灯具等影响美观且须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。
  十四、工程一般概况
  1、工程概况
  十五、其他:
  1、图中所选用标准图有针对结构工种的预埋件、预留洞,如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等,本图所标注的各种预埋件应与各工种密切配合后,确认无误方可施工。
  4.5混凝土保护层厚度:基础40mm,梁、柱30mm,板20mm。
  五、现行钢筋混凝土梁板构造要求
  5.1板构造
  5.1.1板内钢筋采用绑扎搭接,纵横筋交点处全部满扎,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,位于同一连接区段内的受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率不宜大于
  25%。
  5.1.2纵向受拉钢筋绑扎搭接长度≥40d,且不应小于300mm。
  5.1.4板配筋图中,支座上部钢筋(负筋)的所示长度为墙边或梁边至板内直钩弯折点的长度(图一);板下部钢筋(主筋)须伸至支座中心,且须≥5d且≥100mm。板上部支座上部钢筋须伸到板端。
  5.1.5现浇板上的预留洞口长边或直径≤300mm,洞口边不设置附加钢筋,应将板内钢筋从洞口绕过;预留洞口长边或直径>300mm且≤800mm时,洞口周边应设置附加钢筋2¢14
  (注明者除外)同时每侧附加钢筋不小于孔洞宽度内被切断钢筋的一半,并锚入支座内。
  5.2梁
  5.2.1剪支梁支撑长度不小于240mm。
  5.2.2受力钢筋的搭接长度11E=§La(mm)
  同一搭接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100 §1.2 1.4 1.6
  注:①当不同直径的钢筋搭接时,其11E与11值按较小的直径计算。
  ②抗震时11E=§1aE。
  ③绑扎搭接接头连接区段的长度为1.31aE,凡接头中点位于该区段长度内接头均属于同一连接区段。
  ④任何情况下纵向钢筋绑扎搭接接头搭接长度不得小于300mm。
  5.2.3受力钢筋的锚固长度纵向受拉钢筋最小锚固长度1a(mm) 钢筋类型
  混凝土强度等级C25 C30 HPB235级()28d 25d HRB335级()35d 31d HRB400级()
  42d 37d 注:①表中为钢筋直径d≤25mm的锚固长度。②当HRB335)HPB400()钢筋直径d>25mm时的锚固长度应乘系数1.1。
  ③在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。
  ④梁、柱箍筋的末端应做1350弯钩,弯钩的平直部分不应小于直径的10倍。
  5.2.4同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%.
  5.2.5主次梁位置的附加箍筋和附加吊筋构造措施参见03G101-1第63页(图二)。
  5.2.6梁上不得随意开洞及穿管,必要时应通知设计人员处理。
  六构件
  6.1构造柱应沿整个建筑导读对正贯通,上下层高构造柱不应错位,构造柱生根于基础,砌体结构构造详图按《02YG001-1》选用。
  6.2构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,马牙槎高度为300mm,且沿墙高度每隔500mm
  设26水平钢筋和4分部短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内部小于1m,
  6、7度时度底部构造柱在与圈梁相交的节点处加密,加密范围在圈梁上下均不小于1/6层高及500mm中较大值,加密区箍筋间距100mm。
  6.3预制过梁按相应洞口尺寸选用图集《钢筋砼过梁》(02YG301)Ⅱ级荷载,矩形截面,圈梁兼过梁时,宽<1500下皮筋增加1¢12,≥1500下皮筋增加2¢14,≥2000下皮筋增加2¢16,
  过梁长度为洞口尺寸+2×250,详见图三,过梁支座处遇钢筋砼柱时采用现浇过梁,并与柱子整浇在一起,配筋同预制过梁,电表箱,阀门表箱顶均应设过梁。
  七、防止墙体裂缝措施:
  7.1屋面保温层及砂浆找平层设置分隔缝,分隔缝间距不大于6m,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm。
  7.2低层和顶层窗台下沿外墙身设通长现浇带,见图四窗台现浇带详图。
  7.3墙体转角处和纵横墙交接处无构造柱时,应沿墙每隔500mm设2¢16锚拉筋,并伸入两边窗间墙内600mm,或交接处算起,每边伸入墙内不小于600mm。
  7.4为防止低层墙体裂缝,应在低层的窗台下墙体灰缝内设三道2¢6钢筋,并伸入墙内600mm
  ,详见02YG001-1(46页)。
  7.5为防止外墙裂缝,应在外墙转角处沿竖向每隔500mm设拉结筋,其数量为每隔120mm
  墙厚不小于1¢6钢筋,埋入长度从墙的转角处算起,每边不小于600mm。
  八、其他构造措施和注意事项:
  8.1本工程基础部分设计说明详见基础平面布置图。
  8.2突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,所有墙体应沿墙高每隔500mm设2¢6通长拉结筋和4分部短筋平面内点焊组成的拉结网片或4点焊网片。
  8.3紧邻构造柱的砖砌门跺宽度不小于180时,则改为素混凝土与构造柱一起浇注。
  8.4本工程结构设计软件采用中国建筑科学研究院开发的PKPM(2008)
  8.5图中所注尺寸除标高为米外,其余均为毫米。
  8.6本设计要密切配合建筑、水道、电气、暖通等专业图纸施工。
  8.7图纸应通过施工审查后方可使用。
  8.8施工前应对图纸进行会审,未经技术鉴定或设计许可不得改变结构的用途和使用环境。
  8.9设备预留洞、预埋套管等必须与相关专业图纸核对无误后方可施工,未经设计允许,不得随意在墙、板、梁、柱上开洞。
  8.10未设构造柱的梁端要设梁垫。
  8.11未尽事宜,应按国家现行有关标准,规范执行。
贵州新华电脑学院
2020-03-04 · 专注电脑教育33年做IT教育我们是认真的
贵州新华电脑学院
学院始建于1988年,是贵州省学院级专业电脑院校。学校办学理念先进,办学思路清晰,办学业绩显著。本着“新华教育、兴教报国”的办学宗旨,通过多年的探索和积累,创造出了一条具有新华特色的教育路。
向TA提问
展开全部
设计总说明

一、工程设计的主要依据

1、市区计划与经济委员会通港闸计经《关于钢木构件公司新建生产厂房的立项批复》;

2、市国土规划局港闸分局的土地使用权属变更审批表;

3、场地红线图;

4、有关规范、规定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式