数据中心机房综合布线施工有哪些要点

 我来答
XDC数据中心
2018-04-03 · TA获得超过135个赞
知道小有建树答主
回答量:140
采纳率:97%
帮助的人:54.5万
展开全部
1、在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;电源已经接入设备间,应满足施工需要;设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。
2、交接间环境要求:根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备;应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备;器材检验要求;安全要求;技术准备。
3、线缆布放的一般要求:线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合;布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确;信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。布放线缆应有冗余;在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m;特殊要求的应按设计要求预留;布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m;线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。
4、布线安全,参加施工的人员应遵守以下几点:穿着合适的衣服;使用安全的工具;保证工作区的安全;制定施工安全措施。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
在机房网络和动环监控系统投标过程中,需要注意以下关键点。首先,要明确项目的具体需求和规格,包括网络架构、设备配置、监控系统功能等,确保投标方案能够满足客户需求。其次,要展示投标公司在该领域的专业实力和经验,包括成功案例、技术团队实力等,以增... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询