建筑防火分区怎么划分

 我来答
光玉石果青
2019-11-07 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:28%
帮助的人:774万
展开全部
从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。民用建筑的防火分区(摘自《建筑设计防火规范》GB
50016-2014)5.3
防火分区和层数5.3.1
除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。表5.3.1
不同耐火等级建筑的允许建筑高度、层数、防火分区最大允许建筑面积
消防小诸葛
2021-01-06
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
侍飞翰僪敏
2020-03-23 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:745万
展开全部
民用建筑防火分区面积是以建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表2-14的要求。在进行防火分区设计时应注意以下几点
(1)防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用复合防火卷帘(耐火极限3.oh以上)、防火卷帘加水幕和防火水幕带分隔。防火墙上设门窗时。应采用甲级防火门悯,并应能自行关闭。
(2)建筑内设有自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按表214增加一倍。局部设置时增加面积可按该局部面积一倍计算。
(3)建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时。应按上、下连通作为一个防火分区、其建筑面积之和不宜超但多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开日部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处,设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。
(4)地f室、半地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一些,规定建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙划分防火分区,其面积不应超过500m'.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式