发电机转子绕组匝间短路什么现象?如何辨别?

这种情况没保护动作?有横差和失磁保护的... 这种情况没保护动作?有横差和失磁保护的 展开
 我来答
百度网友096bf24ca
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2258万
展开全部
如果发生了转子绕组匝间短路,有一些现象可以帮助判断:一是励磁电压和励磁电流的比例关系改变,二是励磁电流不变时无功出力下降,三是机组振动增大,四是发电机出风中可能有异味。
wen邦
2010-09-07 · TA获得超过3716个赞
知道大有可为答主
回答量:1889
采纳率:60%
帮助的人:545万
展开全部
电压肯定有变化 在短路的状态不一样的时候 现象也不一样的 一般会有一股很特殊的臭味 严重毁烧毁发电机的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友0f309f3
2010-09-04 · TA获得超过4892个赞
知道小有建树答主
回答量:1765
采纳率:0%
帮助的人:486万
展开全部
1、同样无功条件下,励磁电流增大;
因为磁场会不平衡,出现:
2、三相电压不平衡;
3、发电机振动增大;
严重的话,会造成励磁电压降低。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bazhamai
2010-09-04 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:37.6万
展开全部
现象:转子电流突增,发电机振动加剧,不久发电机内有烟雾出线。发电机声音出现异常。

参考资料: 电气世界

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)