在转子绕组引出线柱上连接一根导体可将滑环短路;
如果楼主的目的是判断转子匝间短路,那么在转子已抽出的情况下则建议:
1.弄一台工频隔离变,隔离输出后串一阻值、额定电流合适的电阻,再至接至转子;
2.通上电压不高于转子额定电压的交流电,测量记录每个磁极的电压值;
3.比较各磁的电压值,电压值较小的磁极有匝间短路故障。
另一种办法,将转子接地(不是绕组接地)加不隔离的工频电压(电压不高于转子额定电压),串一阻值、额定电流合适的电阻,再至接至转子:
1.用高阻电压表一表笔固定接零线,另一表笔按顺序依次从火线起,测量经各磁极后的压降;
2.如果测至某磁极压降突然变,可判断此磁极匝间短路故障,或伴有绝缘下降;
3.可继续依此测量,判断其余磁极情况。
追问
测量发电机转子绝缘将滑环短路具体是怎么操作的,请详解!感谢
测量转子匝间短路,转子是未抽出的情况下噢!!!