4-20mA的是模拟量输出,那数字量输出是什么样子的呢~请教!!
展开全部
数字量就是简单的开和关,就是说连接和断开两种状态。
数字量一般用在开关控制或简单的状态显示,比如灯的亮与灭就是一个开关量
脉冲也是开关量
数字量一般用在开关控制或简单的状态显示,比如灯的亮与灭就是一个开关量
脉冲也是开关量
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变送器输出可以选4~20m A的电流,也可以选200~1000Hz的频率,用于数字输出。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
11111111111111 0010101010101001
这样的
这样的
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
ab的plc用mov指令更改SCP指令中的Input Max 值,仅可以应用于线性关系。如果其它的牌子就不是很清楚了!
Input 填写要整定的值
Input Min填写输入值的下限
Input Max 填写要输入值的上限
Scaled Min填写整定后的值的下限
Scaled Max 填写整定后值的上限
Scaled Output填写输出值
比如:要将0-100之间的值整定为模拟量输出值
那么:Input N7:21
Input Min 0
Input Max 100
Scaled Min 6242(模拟量输出4mA对应6242)
Scaled Max 31208(模拟量输出20mA对应31208)
Scaled Output O:1.0(模拟量输出通道)
或者要将0-100的整数整定到0-10000,那么填写
Input N7:21
Input Min 0
Input Max 100
Scaled Min 0
Scaled Max 10000
Scaled Output O:N7:22
此时,输入如果是100,那么输出为10000,输入50,那么输出5000.
