还有一点要问你,就是他是由ai模块输入模拟量的值(4-20mA),然后转换成数字量就是数据
这些数字量是由AO模块输出的么?AO模块可以输出那些数据么?然后就是要显示出来,要是西门子的就要用到wincc啊,其中的采集要编写程序么?...
这些数字量是由AO模块输出的么?AO模块可以输出那些数据么?然后就是要显示出来,要是西门子的就要用到wincc啊,其中的采集要编写程序么?
展开
1个回答
展开全部
是A/D模块吧,他的功能就是把4-20MA的电流信号变成数字量,他的任务就完成了,至于变成数据后还需要PLC程序的处理,运算,要不没有意义的。因为PLC的CPU单元不能直接接受电流或电压信号,他只认数字信号,就是说在PLC里数据全是以0或1的二进制存在的,而A/D模块就是一个桥,负责转换的。但转换后还需要程序处理才能变成你需要的数据。就是说CPU单元要抓取A/D模块里的数据,来处理,经过程序运算得到有用的数据,这个数据可能是温度,重量,压力等,最后在触屏上显示出来,一般触屏都有驱动程序,里面有PLC的通道,你作一个变量连接就可以了,触屏本身自还的驱动也相当一个桥,PLC里的各状态点对应触屏里的通道,触屏里的变量也对应着通道,一关联能就采集上数据来。如果用计算机,用VB、VC等编程就要全部自己开发驱动这一块的,这事可就大了。用触屏就是这点好,通讯这块不用自己写,直接用就行。