急!高分!增加家庭用电功率问题!懂的进!!!
我尽量说清楚一些啊!是这样的,我家前不久装修了一处房子,房子是老楼了1997年盖的,因为重新布线了所以买了即热式电热水器,功率在6000瓦左右,我认为家重新布线预留的很充...
我尽量说清楚一些啊!是这样的,我家前不久装修了一处房子,房子是老楼了1997年盖的,因为重新布线了所以买了即热式电热水器,功率在6000瓦左右,我认为家重新布线预留的很充分,热水器单独用一条6平方的线,空调单独用4平方的线,其余室内插座共用一条4平方的线,厨房和浴霸共用一条4平方的线。所有线路都是国标的,就两个人住应该够用了,所有的线都是从楼道的电表箱一根根重新接的,工人费了不少劲。
转入正题!结果热水器用不了,一用就掉闸,就我自己家掉,把电视电灯空调都关掉才可以用到热水器4档——相当于4000瓦左右吧,水温不够洗不了澡住不了人!我问过热水器厂家,他们说我家的线够了是电表不够,他们要求用户家电表40A,我看了我家电表比较老是上面写着20A的,说换成40A的就可以用了,我又找物业,其实老小区根本也没有物业,小区是一工厂家属区,厂子早就没有了,找了一个以前工厂的人问了一下换电表的事,那个人说整个楼都是4000瓦的功率,超过4000瓦就掉闸,你换也没用,他指着楼外说从电线杆到这栋楼接的电线就是2平方的4000瓦的。同志们我很郁闷,就真的没办法了吗?只能换热水器了吗?我实在不懂这个,就是说从楼外到楼里再到我家电表这段电线只能承受4000瓦是吗?这样可能吗?因为那个人我也不是很相信,他也不是电工,只是邻居,同志们帮我想想办法,一个家庭用电量够4000就掉闸这是什么事啊?真是十几年前的事了!
我也很怀疑布一栋楼的电线就不打点富裕吗?就4000瓦? 展开
按你介绍的电器配置和用电实际情况来看,可以肯定你家的进户总开关和电表偏小了。但进户电源线线径和用电容量暂时不能确认。
另外,90年代末的房子,一般是单户容量4000瓦。
建议:
1、请先确认进户电源线是6平方毫米或以上,最好能达10平方毫米以上;
2、如同一栋楼有共用的电源总开关,应保证足够的容量,总容量可按每户20-40A估算,如无总开关可以以忽略此条;
3、如第1、2条不达标,请供电部门予以解决。
4、将电表换成40A,进户总开关换成40A或63A,但为了确保用电安全,进户总开关的漏电动作电流不应大于30mA。
祝你生活愉快!
首先说从电线杆到你家表箱2平的线肯定不止!!!
你想想,那根主线就你一家用吗?估计不是吧?!
既然不是你一家用,那么2平得闲肯定不止,换是可以的的。
你可以自己买个大点的漏电保护器,
找供电部门或者找个电工帮你换一下,很简单的
在提醒你一下,漏保大了,就不灵敏了,
用电一定要注意安全 20安的电表够用
你想想,那根主线就你一家用吗?估计不是吧?!
既然不是你一家用,那么2平得闲肯定不止,换是可以的的。
你可以自己买个大点的漏电保护器,
找供电部门或者找个电工帮你换一下,很简单的
在提醒你一下,漏保大了,就不灵敏了,
用电一定要注意安全 20安的电表够用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只有你家跳闸说明只是你家里的问题,把电视电灯空调都关掉热水器可以加到4档5档可能又跳闸这说明是你家的空气开关的问题,功率太小了。先看下总开关是多少A的,最好是50A的再看下接热水器的单独那个空气开关一定要大于20A,建议换个35A的,正常情况下即热热水器厂家上门安装时会建议把空气开关换到35A。你可以试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没办法!!!你想想原本是一条小河流水,你突然在小河下面加宽了河道,加宽多大都没用,原因就是你上游的小河进来的水有限啊!!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只要将进户总开关换成40A或63A就好了,外线小一点没事。你尽可能用热水器时不开空调。电表小点也没事。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
进线总线电线线径太细,再者你的楼房进线总开关额定电流只有20A,所以最好向供电部门申请单独电表三相表,10A*3,总的是30A,要供电部门直接从电杆接线,江苏的话打95598就可搞定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?