功率30kw用多大的电缆,怎么算

 我来答
勤奋的小芊芊儿
2018-03-30 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:101
采纳率:100%
帮助的人:10.1万
展开全部

百分之39。

以180A计算电量=(400&#47,120平方的铝线是1000元左右1百米,费用1.45=3设备总功率100KW同时运行的最大电流应该是120A左右.6万元、胶布;120)X120X120&#47,前提是有无功补偿.2度每小时,拉线的人工要4500左右;120)X120X2=22V,输出电压能够稳定在400V以上就可以正常使用,实际的损耗电量与负荷的电流有关,三相四线是1600米。还要看你的距离有多长。超过300米线径要加10%.超过一千米要用25个的。需十六平方铜芯线正够用,三十千除以三百八除以一点七四等于五十左右,再按每平方三安计算首先算出电流。

钱江五金
2016-11-12 · 知道合伙人数码行家
钱江五金
知道合伙人数码行家
采纳数:4039 获赞数:19013
机电一体化专业 熟悉电子数码,电子线路,机械

向TA提问 私信TA
展开全部

1、首先将30kw功率在三相380v供电下的理论电流计算出来

      三相380v线路电流计算公式:电流=功率/电压/相位1.732/功率因数0.85左右

2、根据算出的电流查找“导线载流”

      30000/380/1.732/0.85=53.63A左右

3、从下表选择对应的线径载流

     可以选用10平方或者更大一规格的铜芯线作为电源线。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安全护航9

推荐于2018-02-14 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:9234万
展开全部

如果是三相380V纯电阻电路,电流=30000/380/1.732=45.6A,查表6平方铜线。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工技能分享
高粉答主

2020-11-25 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10603

向TA提问 私信TA
展开全部

多大电线能带多大功率,不用问电工,牢记这张表,配线不求人

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助