30kw要用多大的电缆和开关

 我来答
帐号已注销
2019-08-19 · TA获得超过6.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2777
采纳率:100%
帮助的人:98.4万
展开全部

如果是380V,导线电流密度是5A/MM²

30KW要用10.725平方毫米的电缆和53.625安培的开关。

根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)

I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)

导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)

扩展资料:

根据电压和功率,计算电流强度,在根据铜电缆电流密度,计算电缆截面积。

电缆由几根或几组导线组成。

由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。

铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

额定电流:指开关接通时所允许通过的最大安全电流,当超过此值时,开关的触点会因电流过大而烧毁。根据额定电流选择开关。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-开关

killatw
高粉答主

推荐于2018-11-17 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2348万
展开全部
  30kw要用16平方的铜电缆和63A开关。
  电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用16平方的铜线。空开用D63A。
  电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,选16平方的铜线。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yyh001123
2012-06-02 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8341
采纳率:66%
帮助的人:6349万
展开全部
30kw一般电压是三相380V,
I=P/U/1.732=30*1000/380/1.732=45.6A。
一般取1.3倍左右,45.6*1.3=59.28A,所以可以取60A以上标定值的断路器。
如果距离不远,电缆可以取25平方的铜电缆。

如果电压不是三相380V,接着问,然后帮你计算。
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wsxtg
2012-06-02 · TA获得超过3794个赞
知道小有建树答主
回答量:1794
采纳率:0%
帮助的人:1164万
展开全部
50A的断路器根本就不能带30KW的负载,30KW的负载的正常工作电流就为50-60A.你得选用3*25的铜电缆或3*35的铝电缆,要是距离大的话就用大一个型号的,空开选用100A的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Steven_Tianjin
高粉答主

2015-08-13 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:80%
帮助的人:1.4亿
展开全部
30kw的电流约为60A, 选型16平铜导线,保守一点选25平方的铜导线,100A的空开.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(12)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助