电动机额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
扩展资料:
通常电机电流根据经验公式按KW计算:
具体公式:
1,单相:I=P/(U*cosfi)
注:I--为单相电机电流、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8
2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)
注:I--为三相电机电流、P---为三相电机功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8
按经验来计算电流:
1、单相电机每KW按4.5A电流计算。
2、三相电机每KW按2A电流计算。
3、660V电机每:KW按1.2A 电流计算。4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算
参考资料来源:百度百科-电机
根据P=1.732UIcosφ可得出 I=P/(1.732Ucosφ)得出I=30000/(1.732*380*0.75)=60A 或根据电工经验公式 1KW为2A电流 得出电动机额定电流约为30*2=60A
开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
接触器:30KW电动机应用降压启动,所以要用3个接触器,以星三角启动为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍)星接接触器可以小于主接触器一个等级,三角形运行时的接触器和启动主接触器一样大。
保护器:使用什么保护器,如果是热继电器可以选用30——60A的热继电器,具体大小由安装位置来确定。
电缆:电源电缆线可以用10——16平方铜线电缆线,如果星三角启动,接触器到电动机用10平方铜线就可以了。
扩展资料:
3、660V电机每:KW按1.2A 电流计算.4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算
参考资料:百度百科-电机
参考资料:百度百科-电流
开关大小为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
接触器:30KW电动机应用降压启动,所以要用3个接触器,以星三角启动为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍)星接接触器可以小于主接触器一个等级,三角形运行时的接触器和启动主接触器一样大。
保护器,不知道, 使用什么保护器,如果是热继电器可以选用30——60A的热继电器,具体大小由安装位置来确定
电缆:电源电缆线可以用10——16平方铜线电缆线,如果星三角启动,接触器到电动机用10平方铜线就可以了。
以上为个人意见,仅供参考。
电源导线:25mm2铜导线.从接触器到电动机用星三角减压启动用10mm2铜导线.
开关:100A
接触器:CJX20-5011
保护器80A左右
星三角启动方式:
100A 的空开 接触器 60A 2个(或者3个60A) 30A 一个 热继电器 48-68a
电缆16MM2以上铜线