为什么在控制柜里的零线也要加上熔断器??24v电需要熔断器吗???

 我来答
夏季森林80
2010-09-10 · TA获得超过166个赞
知道小有建树答主
回答量:190
采纳率:0%
帮助的人:72万
展开全部
控制柜里零线一般是不允许加熔断器的,火线必须加熔断器。如果火、零都加熔断器,那发生短路时,万一零线熔断器断了,而火线的熔断器没断开。这时,电工或操作人员会以为控制回路没电了,其实,控制回路还是有电的。这就有可能发生触电危险。
如果想实现短路时火线和零线都断开,那么可以用双极微断,双极微断断开时,火线、零线就都断开了。
24VDC电源模块一般不需要家熔断器,因为一般电源模块本身就有过载和短路保护。但具体到24V用电的每个回路,要加熔断器,这是防止某个回路发生故障时而影响别的回路。
亓祯sQ
2010-09-10 · TA获得超过2675个赞
知道小有建树答主
回答量:691
采纳率:100%
帮助的人:232万
展开全部
你说的“控制柜里的零线”可能是内部接触器、继电器控制线路直接采用相线对零线的220V作为电源(现在一般采用380/220控制变压器隔离),如果是这样,那是必须要加上熔断器的,在线路发生短路时火线和零线上的熔断器都能起到保护作用(当然如果发生直接对地短路,零线的熔断器不会熔断);

24V电源,不管是经过整流的直流电源,还是通过控制变压器的交流电源,都必须熔断器,为的是保护上一级设备和线路。