应急灯照明时间一般是多久
展开全部
消防应急照明灯一般时间是90分钟。
1、GB17945-2018消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定:系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2018第11.1.3规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
3、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2018年版)9.2.6规定:应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。
高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min;这里指的是消防应急灯应用于建筑设计防火规范,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间。
4、《建筑设计防火规范》GB50016-2018第11.3.6规定:建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询