建筑电气工程施工注意事项?
1个回答
展开全部
建筑电气工程施工注意事项是非常重要的,注意事项的制定是为了更好的施工,每个施工细节的处理都非常关键。中达咨询就建筑电气工程施工注意事项和大家说明一下。
1、电缆、电线导管敷设:
1)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
2)金属导管内外壁应防腐处理,埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。
3)电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。
4)电线导管及弱电导管采用PVC导管,接头用专用胶粘接,当使用绝缘导管且设计无要求时,应采用中型以上绝缘导管。
5)当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
6)绝缘导管与金属导管穿架空层墙体时应加防水套管。
2、电线、电缆穿线:
1)不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,且管内电线不得有接头。
2)建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,ASH —黄色,B相—绿色,C相—红色。
3)接线盒内电线应采用压线帽连接。
3、接线盒敷设:
接线盒敷设应位置正确,不倾斜且敷设过深,盒内电线导管应加锁母。
4、配电箱安装:
1)配电箱内接线应以配电箱系统图为准。
2)配电箱电线导管应锁母。
3)配电箱间线路的线间和线对地之间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。
4)箱内配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
5)箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1S。
6)配电箱位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,涂层完整。
7)配电箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。
8)配电箱不采用可燃材料制作。
5、开关、插座安装:
1)接地或接零线在插座内不串联连接。
2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
3)同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠。
4)开关、插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
6、灯具安装:
1)灯具固定牢固可靠,不使用木楔。
2)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。
7、监理程序:
1)电气工程中所用材料应先由总/专业监理工程师验收合格后再进场使用,如有不合格材料应立即退场更换。
2)施工方完成一工序后应由总/专业监理工程师验收合格后再进行下一步工序,如是隐蔽工程、隐蔽前应先由总/专业监理工程师验收合格后再隐蔽,如不合格应立即修整或返工。