(2016年真题)关于电缆排管敷设要求的说法,正确的是( )。
A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4mC.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内D.敷设电力电缆的排管孔应不小于100mm...
A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D.敷设电力电缆的排管孔应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度 展开
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D.敷设电力电缆的排管孔应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D、E
电缆排管敷设要求,孔径一般应不小于电缆外径的 1.5 倍,敷设电力电缆的则基清排管孔径应不小于 100mm;排管通向井坑应有不小于孙前 0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。所以 ADE正确。埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于 500mm;—般地区应不小于 700mm;所 以 B 选项错误锋敏。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内,交流三芯电力电缆可以单独穿入钢管,所以 C选项错误
2024-11-26 广告
2024-11-26 广告
上海日桓工程技术有限公司专业从事埋地电缆故障定位,电缆故障定位,电缆故障探测,埋地电缆故障探测,对埋地电力电缆的各种故障点(接地、短路、断线、闪络或综合等)进行精确检测定位、设备先进、快速高效,合理收费。查不到不收取任何费用!...