关于电缆排管敷设要求的说法,正确的有( )。
A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4mC.交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100m...
A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C.交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度 展开
B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C.交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、D、E
教材P76
【知识点】电缆线路的敷设。选项A、D是正确的,孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm;选项B是错误的,正确的说法应为“埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不物态老小于500mm;一般地区应罩升不小于700mm”;选项C的说法是正确的,因为交流单芯电缆是不能单独穿入钢管内,而交流三芯电缆只要保证三芯闭手成品字形排列,互相抵消磁场,就可以单独穿入钢管内。选项E是正确的,排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。
教材P76
