关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试的描述,正确的是(  )。

A.空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风摄允许偏差应为0~+10%的要求B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速C.空气处理机组新风量与... A.空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风摄允许偏差应为0~+10%的要求
B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
C.空气处理机组新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%
D.空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%
E.各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于18%
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C、D
2022教材P155 /2021教材P153
变风量空调系统联合调试应符合下列规定:
(1)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。
(2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风摄允许偏差应为-5%~+10%的要求;
新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。
(4)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%。
(5)空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
北京云朗环保工程有限公司
2019-06-25 广告
空调机组噪音治理可以选择北京云朗,北京云朗环保工程有限公司专注于噪声控制领域,专业从事声学研究、声学技术应用与创新,致力于为客户提供噪声控制方面的技术咨询、设计、施工、产品供应、噪声检测等服务。... 点击进入详情页
本回答由北京云朗环保工程有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式