变电所中,对敞开式配电装置设计的基本规定,下列正确的是?( )

A.确定配电装置中各回路相序排列顺序时,一般面对出线B.配电装置中母线的排列顺序,一般靠变压器侧布置的母线为Ⅰ母,靠线路侧布置的母线为Ⅱ母C.110kV及以上的户外配电装... A.确定配电装置中各回路相序排列顺序时,一般面对出线
B.配电装置中母线的排列顺序,一般靠变压器侧布置的母线为Ⅰ母,靠线路侧布置的母线为Ⅱ母
C.110kV及以上的户外配电装置最小安全净距,一般要考虑带电检修
D.配电装置的布置,应使场内道路和低压电力、控制电缆的长度最短
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
A项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.2条规定,配电装置各回路的相序排列宜按按面对出线,从左到右、从远到近、从上到下的顺序,相序为A、B、C。对屋内硬导体及屋外裸导体应有相色标志,A、B、C相色标志应为黄、绿、红三色。
B项,高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.3条规定,配电装置内的母线排列顺序,靠变压器侧布置的母线宜为I母,靠线路侧布置的母线宜为II母;双层布置的配电装置中,下层布置的母线为I母,上层布置的母线为Ⅱ母。
C项,高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.4条规定,110kV及以上电压等级的屋外配电装置不宜带电作业。
D项,高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.13条规定,配电装置的布置位置应使场内道路和低压电力、控制电缆的长度最短。发电厂内宜避免不同电压等级的架空线路交叉。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房动环监测,即动力环境监测,是指对配电房中的动力设备及环境变量进行集中监控。其主要目的是确保配电房设备的稳定运行和环境的适宜性。通过实时监测配电房的温湿度、漏水等环境参数,以及设备的运行状态,动环监测系统能够及时发现潜在的安全隐患,并发... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供