你好、我想问一下变压器变比怎么计算、已经变比误差要在多少范围内。感谢

 我来答
woai小元宝
推荐于2019-09-02 · TA获得超过3122个赞
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:6295
展开全部

变压器变比计算方法:变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比,原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。

误差计算方法:一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。由于电流互感器二次绕组的电阻和漏抗值都比较小,一般为1~15,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围内(mA级),U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法测量电流互感器的变比就可以取得非常高的精度。

误差范围: 电力变压器的电压比误差为:标准为±0.5%(或变压器实际阻抗百分数的±1/10。两者取低者)。电磁设计时至少控制在±0.3%以内,最好在±0.25%以内。

扩展资料:

变压器变比计算应注意的事项

1、试验电源电压要高于变压器额定电压1/3以上,以加在变压器一次侧绕组为好,即:升压变压器加于低压侧,降压变压器加于高压侧。

2、试验电源电压应保持稳定,双电压表应同时读数。

3、电压表连线应牢固、可靠,引线应尽量短,尤其是避免二次长线引起测量误差。

4、电压表准确级不应低于0.5级,若需用电压互感器,其准确级应比电压表高一级,即0.2级。

5、三相电压表用电压互感器V形接线测量时,应注意两台电压互感器的极性以保证开口电压读数的正确性。

6、测量三相变压器的变比,用三相电源简便,用单相电源试验则便于发现所在的相别。

7、用单相电源分相测量三相变压器的变比时,三角形连接的绕组中非测试相绕组必须短接,以保证施加电压相铁芯柱中的磁通一致。

参考资料来源:百度百科-变压器变比

百度百科-变比

月亮的未来
推荐于2017-10-11 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1238万
展开全部
1、电力变压器的电压比误差为:标准为±0.5%(或变压器实际阻抗百分数的±1/10。两者取低者)。为了考虑到计算及试验的误差。你在电磁设计时至少控制在±0.3%以内,最好在±0.25%以内。
2、由于高低压线圈的匝数只能是整数,而变压器的高低压空载电压比可能是分数。这样肯定他们之间会有误差。所以,在变压器电磁计算时,对变压器主分接位置的电压比,甚至其他分接位置(比如有载调压变压器)要进行校算。
3、误差值η=|(Uφ-Uρ)/Uφ|≤ 0.25%∽0.3%。其中:Uφ为变压器空载额定相电压(V);Uρ为用匝数计算得到的相电压(V),Uρ = W x et;其中W是线圈匝数,et是电磁计算时用到的每匝电压。一般是先计算高压的误差,精确到小数点后3-4位。
4、举例:比如一台变压器的每匝电压为24.4186(V/W)。高压空载的线电压为35000(V),高压为Y接,其相电压为35000 / √3 = 20207.26(V)(这就是Uφ)。高压主分接匝数为827匝。Uρ = 24.4186 x 827 = 20194.18(V)。
则误差η = |(20207.26-20194.18)/20207.26|/100 = 0.0647% < 0.25%。合格。
更多追问追答
追问
我刚接触变压器、在做试验、设计我不懂、我就想知道下做试验的时候、测量变比、误差要在多少范围内。希望您能详细说下、谢谢。
追答
变压器做变比试验时,误差可以直接从变比电桥读出来。其误差就是要小于 ±0.5%的标准值。
本回答被提问者和网友采纳