电力变压器变压比是怎么计算的呢误差为多少啊

 我来答
超人影视娱乐
高粉答主

2015-09-11 · 闲来无事的影评人-关注我把
超人影视娱乐
采纳数:7757 获赞数:60597

向TA提问 私信TA
展开全部
1、电力变压器的电压比误差为:标准为±0.5%(或变压器实际阻抗百分数的±1/10。两者取低者)。为了考虑到计算及试验的误差。你在电磁设计时至少控制在±0.3%以内,最好在±0.25%以内。
2、由于高低压线圈的匝数只能是整数,而变压器的高低压空载电压比可能是分数。这样肯定他们之间会有误差。所以,在变压器电磁计算时,对变压器主分接位置的电压比,甚至其他分接位置(比如有载调压变压器)要进行校算。
3、误差值η=|(Uφ-Uρ)/Uφ|≤ 0.25%∽0.3%。其中:Uφ为变压器空载额定相电压(V);Uρ为用匝数计算得到的相电压(V),Uρ = W x et;其中W是线圈匝数,et是电磁计算时用到的每匝电压。一般是先计算高压的误差,精确到小数点后3-4位。
4、举例:比如一台变压器的每匝电压为24.4186(V/W)。高压空载的线电压为35000(V),高压为Y接,其相电压为35000 / √3 = 20207.26(V)(这就是Uφ)。高压主分接匝数为827匝。Uρ = 24.4186 x 827 = 20194.18(V)。
则误差η = |(20207.26-20194.18)/20207.26|/100 = 0.0647% < 0.25%。合格。
安庆地痞
2011-03-10 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
电力变压器的变比为:一次侧的额定相电压 : 二次侧的额定相电压
变比误差一般规定为:主分接不大于0。5%,
其它分接不大于1%或阻抗电压的10%,二者取小。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梅爱你如初BL
2011-03-11
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
U1/u2=n1/n2,U1,U2为电压,n1,n2为线圈数,误差怎么算我不知道