为了提高功率因数,是否可以讲电容与感性负载串联?为什么?
5个回答
展开全部
所谓提高功率因数,其实就是减小负载电压与电流的相位差。
串联和并联电容,都可以提高整个负载的功率因数。感性负载并联电容时,感性负载电压不变,因而感性负载的有功功率、电流均不发生变化,仍能维持额定工作状态。举例:电源电压220V,则额定电压220V电机并联电容后仍能得到220V电压,故而提高功率因数后仍能正常工作。
串联电容,功率因数同样可以提高,甚至可以补偿到功率因数为1,但不可以这样做。原因是,在总的外加电压不变的情况下,原感性负载由于被补偿电容分压而得不到所需的额定工作电压及电流,因而不能工作在额定工作状态下。举例:电源电压220V,额定电压220V电机在串联电容后就无法得到220V电压了,故而提高功率因数后电压不足,不能正常工作。
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
理想的电感与电容串联谐振时,电源的回路电流无穷大!理想的电感与电容并联谐振时,电源的回路电流为零!提高功率因数目的就是为了减少电源的回路电流,即那些无功电流,因为电流越大,在导线上形成的压降就越大,损耗也越大。利用电容与电感的并联谐振,电容可以抵消那部分感性电流,即那些无功电流,这些无功电流只在电感与电容并联谐振中形成回路,不在与电源形成回路,从而在电源的回路中减少了一部分无功电流,而在电源回路中的只剩下了有功电流,即负载的电流,这是一个纯电阻的电流,因为一个纯电阻电路的功率因数为最大的,即为1!希望你能明白!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不可以。
提高功率因数是应该在不影响负载用电的情况下进行。用感性负载上并联电容的方法提高功率因数,不改变负载电压,因此不影响负载正常运行。而将电容串联进感性负载,尽管也能提高功率因数,但是加到负载上的电压就不再是额定电源电压,使得负载无法正常工作。
因为你感性负载串联了电容后就不能用了,不信你就试试。
不可以。因为你感性负载串联了电容后就不能用了,不信你就试试。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?