编码器的接线方法

 我来答
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_ 2023-06-12
展开全部
你所使用的是什么PLC?每种PLC的高速端口都是不同的,另外,你是使用外加模块的还是使用的单元PLC,它的接法都是不同的,如果你使用内置高速端口的话接法也相对简单的多,A相接于X0,B相接于X1,Z相可以不接,因Z相是一个周脉冲相,也就是编码器旋转一周为一个脉冲,根据你的需要来定,如果要使用,你可以接在任何一输入端口上。上海巴鲁图工程机械科技有限公司为你解答 。
花小姐丶侱
推荐于2017-11-25 · 超过56用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:165
采纳率:0%
帮助的人:136万
展开全部

旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。  编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。  我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。  编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。  编码器-----------PLC  A-----------------X0  B-----------------X1  Z------------------X2  +24V------------+24V  COM------------- -24V-----------COM

上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2023-06-12 广告
编码器的接线方式取决于编码器的类型和用途。以下是几种常见编码器的接线方式:1. 绝对值型编码器:绝对值型编码器通常使用两个单独的输出引脚,一个用于基准电压输出,一个用于单位增益输出。基准电压输出通常连接到PLC的输入端,而单位增益输出则连接... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供