380V从变压器接出,800m的长度,35平方线路,线损和电压降到了多少?急,谢谢

谢谢,计算的合计负荷为30到35个千瓦左右,是办公、生活和试验用,用电设备较多,但不会同时用电。线路材质不是太清楚,如是铜或铝有多区别?... 谢谢,计算的合计负荷为30到35个千瓦左右,是办公、生活和试验用,用电设备较多,但不会同时用电。线路材质不是太清楚,如是铜或铝有多区别? 展开
 我来答
jiaxiangnanhai
2010-09-14 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2457万
展开全部
电压降太大了。基本有55V了。用铝线就更不得了了。用120平方铜线电压降为16V。按70A计算。
轻候雨桖8y
2010-09-13 · TA获得超过517个赞
知道小有建树答主
回答量:511
采纳率:0%
帮助的人:301万
展开全部
导线电阻0.00206欧/mm2/米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a02115c
2010-09-13 · TA获得超过783个赞
知道小有建树答主
回答量:283
采纳率:50%
帮助的人:254万
展开全部
这要看载体材质、负载电流而定。假设该段线路电阻为R,当流过他的负载电流足够小的话,线损和压降趋近于零。给个载体电阻计算公式吧:
R=ρ×L/S
R:线路电阻
ρ:线路材料电阻率(若采用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172)
L:线路总长
S:线路截面积
算出线路电阻,进而算出期间电压降;验证是否满足规范要求。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)