空气开关多大A的要用多少平方的线是这么计算的:各个用电器的A数总和,乘以2至3倍,就是空气开关要用的A数。各个用电器的A数总和,除于6-9,就是要用的线材平方数
举例:
1.空气开关的A数:家里的照明灯总共5A;空调三台总共9A;电磁炉1台9A;热水器7A。各用电器总A数=5+9+9+7=30A。空气开关取2倍余量=30X2=60A。
2.线材的平方数:选6作为安全系数,30除以6=5平方毫米。因为线材没有5平方毫米的,有4、6、9平方的规格,故选4平方或6平方都可以。
3.说明:因为线材是按用电器总A数,故所求的是进线的这段线,俗称总线。而分线路,有各分电器的电流A数,就用各分电器A数,分别除以6,即可得到各分电器线路的不同平方线材。
4.因为是用计算的,所以不能用图片说明。