为什么10KV的线路送电要先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸?

 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2019-10-14 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4605万
展开全部
不仅是10KV,所以线路送电都要先合电源侧(母线侧)刀闸,后合负荷侧刀闸。
这是因为万一断路器在合闸位置(莫名其妙的原因),你如果先合负荷侧没有问题,再合电源侧(母线侧)就会带负荷合刀闸!故障点在电源侧(母线侧),后果相对严重。(可能是母线故障,要停母线处理)
按照规定先合电源侧(母线侧),万一断路器在合闸位置,发生带负荷合闸就是在负载侧。同样是电弧短路故障,只要拉开电源侧(母线侧)刀闸就可以处理。
记住:停电时可要相反哦!
高级姜太公的鱼
2018-05-24 · TA获得超过5648个赞
知道小有建树答主
回答量:369
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部

刀闸先合是因为没有灭弧装置,不能开合带负荷的线路、设备。

送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。

停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。

注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

2018-01-22 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4605万
展开全部
