什么叫“集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统”? 我来答 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 翻新老房新颜 2020-06-01 · TA获得超过3615个赞 知道大有可为答主 回答量:3048 采纳率:25% 帮助的人:161万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 地下室顶板最大净跨度约9米,最大截面约0.5×1.1米梁模板支架集中线荷载,计算过程如下:梁高1.1米,梁宽0.5米,板厚0.3米永久荷载标准值:楼板木模板自重标准值0.3kN/m2梁钢筋自重标准值每立方钢筋砼1.5kN/m3新浇筑砼自重标准24kN/m3可变荷载标准值:施工人员及设备荷载标准值1.5kN/m2振捣混凝土时产生的荷载标准值2.0kN/m2 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容找桁架钢结构楼承板,上阿里巴巴,厂家直销,源头厂货!桁架钢结构楼承板阿里巴巴提供原料,生产,加工一系列服务,源头厂家利润高,优选采购批发平台阿里巴巴,采购批发找桁架钢结构楼承板,新手开店拿货,一件代发,夜市地摊,超低折扣,低至1元www.1688.com广告 其他类似问题 2018-12-07 你好,请问高大模板,施工总荷载和集中线荷载有计算公式吗 4 2022-07-18 关于高大模板专项论证中“施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/㎡”怎样理解? 1 2022-11-17 关于高大模板专项论证中“施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/㎡”怎样理解? 2021-09-30 关于高大模板专项论证中“施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/㎡”怎样理解? 2022-06-22 关于高大模板专项论证中“施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/㎡”怎样理解? 2017-09-09 什么叫“集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统” 16 2013-06-18 集中线荷载大于20KN/m时,必须组织专家论证 例:梁高1200MM,宽400MM,板厚120MM怎么计算,详解。 52 2019-09-07 关于高大模板专项论证中“施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/㎡”怎样理解? 24 更多类似问题 > 为你推荐: