6000w的蒸饭车4平方的线 32a的空开蒸饭为什么空开老是跳闸? 我来答 1个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 砸碎铁饭碗465ec59 2020-10-27 · TA获得超过4.6万个赞 知道大有可为答主 回答量:2.7万 采纳率:93% 帮助的人:6715万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你好:1,单相 6KW 的电加热设备,额定电流为 27A ,配置 32A 的空气开关是合理的。2,如果是带漏电保护的空气开关跳闸,有可能是出现了漏电故障;如果是普通空气开关,就应该是加热管损坏造成的接地短路故障。3,具体的检修工作,应该由【有资质的专业电工】操作,以策安全。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2015-07-24 蒸饭车为什么老是跳闸,加热到2.3十分钟就会跳,加热管是两根3kw的,电线是4平方的。空气开关是C 1 2015-07-24 蒸饭车为什么老是跳闸,加热管是两根3kw的,电线是4平方的。空气开关是C63 2019-01-15 主线4平方,蒸饭柜空开是32A的,主线的空开应该用多少安的 2012-05-31 380V的蒸饭车,线接在了220V的常用电源,是三项的,现在蒸饭车总是跳闸,换了一个空开后,几天后还是跳。 2 2020-04-27 蒸饭柜6盘的6000瓦的,可以直接接电表上面吗,蒸饭柜有一个32A的空开? 2 2017-11-25 我买了一台220V6000W功率的电汽蒸饭柜,用多大空开多粗电缆啊?是直接一火一零直接接端子上么?谢谢了。 5 2017-08-21 单相蒸饭柜经常空开跳闸是什么原因(造成? 21 2017-03-14 24Kw蒸饭柜用10平方线,63A空气开关还跳闸,空气开关还发热? 1 更多类似问题 > 为你推荐: