380V的蒸饭车,线接在了220V的常用电源,是三项的,现在蒸饭车总是跳闸,换了一个空开后,几天后还是跳。

 我来答
学习学习535
2012-05-31 · TA获得超过1475个赞
知道大有可为答主
回答量:2300
采纳率:63%
帮助的人:753万
展开全部
具体的知道多大功率的,比如3相5KW的,这样每相电流就是7.5左右个电流,空开用16或者25的3p,接到单相上那就是60多个电流了,你就不能用小型断路器了,的换成塑壳式的断路器,型号吗我只知道德力西的DZ15LE-100 100A 2p的就行了,估计你的也没有这么大。跳不光是加热管不行的原因,主要还是电流的热效应造成的,你最好选择还是塑壳式的断路器。
你看看你的功率是多大的,然后选择大一号或者两号的塑壳式断路器,最好选漏电的安全!
鲁承宝
2012-05-31 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2081万
展开全部
380V的蒸饭车,用三相电,电流约1.5A/1KW,是单相380V,电流约2..5A/1KW,你用220V的常用电源,电流约5A/1KW,你用的开关是要算好,那就不应该跳,但的蒸饭车寿命是不行的。电流太大了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
集087
2012-05-31 · TA获得超过167个赞
知道答主
回答量:128
采纳率:66%
帮助的人:28.5万
展开全部
要么更换电源,要么更换蒸饭车内加热管。否则不跳闸线路也会烧坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
G河南神火
2012-05-31 · TA获得超过172个赞
知道答主
回答量:221
采纳率:100%
帮助的人:84.3万
展开全部
原来多大的,63A的跳吗?要是再跳换大一点,还跳就只能换加热器了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起