谁能帮我解释一下这个电路图的原理
两条线左边是火线,右边是零线,我想知道是怎么实现远程,就地的转换的,在远程和就地的情况下,他们的电路图又是如何运行的,希望大家能给我点详细的答案,谢谢了...
两条线左边是火线,右边是零线,我想知道是怎么实现远程,就地的转换的,在远程和就地的情况下,他们的电路图又是如何运行的,希望大家能给我点详细的答案,谢谢了
展开
1个回答
展开全部
第一条线,现地和远程切换。SA1动作继电器KA1动作对应触点。KA1-1,KA1-2动作,KA1-1是常闭,那么远程断开操作,KA1-2常开,现地启动。
第二条线DCS动作,KA2动作对应触点,KA2在第三条线,断开。是第三线不工作。
第三条线的第一个分支是远程启动,二分支是现地启动,三分支是运行指示,四分支是停止指示。
KM3动作第三分值闭合灯亮,第四分支断开灯灭。
其实你对应继电器触点看很简单~
DCS也只是个触点在这,不会出现短路现象。
第二个问题 确实存在,如果KM3-2直接接在L上就解决了
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询