人工挖孔桩深度有规定吗

 我来答
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:9148万
展开全部

人工挖孔桩孔深不宜大于40m。

浇注桩身混凝土时,混凝土必须通过溜槽;当高度超过30m时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于40m,混凝土宜采用插入式振捣器振实。

人工挖孔桩灌注桩还有以下施工规定:

1、开孔前,桩位应定位放样准确,在桩位外设置定位龙门桩,安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置,并由专人负责。

2、井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20_,井圈顶面应比场地高出150—200_,壁厚比下面井壁厚度增加100—150_。

3、修筑井圈护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求,上下节护壁的搭接长度不得小于50_,每节护壁均应在当日连续施工完毕。

4、护壁混凝土必须保证密实,根据土层渗水情况使用速凝剂,护壁模板的拆除宜在24h之后进行。

5、挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残渣、积水,然后进行隐藏工程验收,验收合格后,应立即封底和浇注桩身混凝土。

6、当渗入最过大(影响混凝土浇注质量时),应采取有效措施保证混凝土的浇注质量。

扩展资料:

进行人工挖孔桩注意事项:

1、消除孔底积水的影响

浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。

2、消除孔壁渗水的影响

对孔壁渗水,不容忽视,因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭。

3、保证桩身混凝土的密实性

桩身混凝土的密实性,是保证混凝土达到设计强度的必要条件。为保证桩身混凝土浇筑的密实性,一般采用串流筒下料及分层振捣浇筑的方法,其中的浇筑速度是关键,即力求在最短的时间内完成一个桩身混凝土浇筑。

参考资料来源:百度百科:人工挖孔桩