电气主接线的形式及优缺点介绍
电气主接线的形式有有母线接线、无母线的主接线。
(一)有母线接线
1、单母线接线
所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。
优点:接线简单、设备少、操作方便、造价便宜,只要配电装置留有裕量,母线可以向两端延伸,可扩性好。
缺点:可靠性、灵活性差。母线故障、母线和母线隔离开关检修时,全部回路均需停运,造成全厂或全站长期停电;任一断路器检修时,其所在回路也将停运。
2、分段单母线接线
两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。
优点:两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。
缺点:分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;某段母线故障或检修时,仍有停电情况;某回路断路器检修时,该回路停电;扩建时需向两端均衡扩建。
3、双母线接线
每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。
优点:开关是隔离状态,便于控制。
缺点:仅适用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。
4、带旁路接线
优点:运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电; 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式霆,不需切换。
缺点:投资费用较大,占用设备间隔较多。
(二)无母线的主接线
5、线路-变压器组单元接线
优点:接线简单,设备少,经济性好。
缺点:只适于只有一台主变压器的小型变电所。
6、桥式接线
优点:能实现电源线路和变压器的充分利用。两台断路器接在引出线上,使引出线的操作灵活方便。当线路出现故障时,故障线路的断路器断开,自投装置将分段断路器投入,不影响变压器的运行。
缺点:在变压器投切操作时需要将相应的线路停电。
7、多角形接线
多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路一种电气主接线的连接方式。
优点:多角形设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好,止常情沉下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。
缺点:同路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它同路发生故障就要造成两个同路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大,环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大。
参考资料来源:百度百科-电气主接线