问题一:什么是电气主接线 通常以单线图表示。电气主接线中表示的主要电气设备有电力变压器、发电机、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及各种无功补偿装置等。常用的主接线形式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、桥形接线和双T形(或T形)分支接线等。电气主接线包括从电源进线侧到各级负荷电压侧的全部一次接线,有时还包括各类变、配电所(或发电所)的自用电部分,后者常称作自用电接线。
电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。

问题二:电气主接线的定义 电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。电气主接线应满足以下几点要求:

问题三:什么是电气主接线?什么是配电装置? 变配电所的电气接线分为一次接线和二次接线。一次接线是一次设备及其相互间的连接电路,又称主接线。
配电装置是指在一个用电区域内向用户供电的装置。

问题四:电气主接线有哪几种形式?主要应用在什么场合? 1、线路变电所组接线
线路变压器组接线便是线路和变压器直接相连,是一种最简略的接线要领。线路变压器组接线的好处是断路器少,接线简略,造价省。相应220kV接纳线路变压器组,110kV宜接纳单母分段接线,正常分段断路器打开运行,对限定短路电流结果显着,较得当于110kV开环运行的网架。但其可靠性相对较差,线路妨碍检修停运时,变压器将被迫停运,对变电所的供电负荷影响较大。其较得当用于正常二运一备的城区中间变电所,如上海中间城区就有接纳。
2、桥形接线
桥形接线接纳4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线制止路器数量较少。也是投资较省的一种接线要领。根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性宏大于线路,因此中应用较多的为内桥接线。若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,偶然在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。
3、多角形接线
多角形接线便是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。多角形接线所用配置少,投资省,运行的机动性和可靠性较好。正常环境下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部门妨碍时,对电网的运行影响都较小。其最紧张的缺点是回路数受到限定,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当别的回路产生妨碍就要造成两个回路停电,扩大了妨碍停电范畴,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大。环中的断路器数量越多,开环检修的机遇就越大,所一样平常只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器接纳对角连接原则。四边形的掩护接线比力庞大,一。二次回路倒换操作较多。
4、单母线分段接线
单母线分段接线便是将一段母线用断路器分为两段,它的好处是接线简略,投资省,操作方便;缺点是母线妨碍或检修时要造成部门回路停电。
5、母线接线
双母线接线便是将事情线。电源线和出线议决一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是事情线,而每一回路都可议决母线团结断路器并列运行。
与单母线相比,它的好处是供电可靠性大,可以轮番检修母线而不使供电制止,当一组母线妨碍时,只要将妨碍母线上的回路倒换到另一组母线,就可敏捷光复供电,别的还具有调治。扩建。检修方便的好处;其缺点是每一回路都增长了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积。投资费用都相应增长;同时由于配电装置的庞大,在变化运行要领倒闸操作时容易产生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线妨碍时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别紧张的大型发电厂和变电站是不容许的。
6、母线带旁路接线
双母线带旁路接线便是在双母线接线的根本上,增设旁路母线。其特点是具有双母线接线的好处,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有连续供电,但旁路的倒换操作比力庞大,增长了误操作的机遇,也使掩护及自动化体系庞大化,投资费用较大,一样平常为了节省断路器及配置隔绝,当出线到达5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则接纳母联兼旁路或旁路兼母联的接线要领。
7、母线分段带旁路接线
双母线分段带旁路接线便是在双母线带旁路接线的根本上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的好处,但投资费用较大,占用配置隔绝较多,一样平常接纳此种接线的原则为:
(1)当配置连接的出入线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器;
(2)当配置连接的出入线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。
8、3......>>

问题五:电气主接线设计的主要内容有哪些 发电厂变电所电气主接线设计的主要内容包括:
1、电压等级
2、母线的形式
3、进线与出线的数量
4、电气设备的选型(变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等)
5、防雷
6、备用电源
等等。

问题六:简述什么是供配电系统的电气主接线 电气接线分为一次接线和二次接线,电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

问题七:什么是电气一次接线 主接线:把发电机、变压器、断路器等各种电气设备按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。

问题八:电气主接线和配电网的接线方式有什么区别? 电气主接线,就像你说的,有单母线、双母线接线,其实还有很多,比如单母线分段,双母线分段,单母线分段带旁路母线,二分之三断路器接线等等。这些电气主接线是指母线之间的连接关系,是在厂站内部。
配电网的接线模式,放射式,网格式,环式,是指的馈线之间的连接关系,在目前的配电网中,一般都是闭环设计,开环运行,就是实际运行时候采用辐射状。

问题九:电气主接线中以下符号是什么意思?? 通过插接装置与电路连接的断路器。其中的插接装置符号是较早期的画法。

问题十:电气主接线的可靠性 主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。