关于无功补偿补偿电流问题

有一套低压柜,现在我要给变压器上300Kvar的补偿,但补偿柜上原隔离开关现在要求换成断路器,那么300Kvar的补偿容量会产生多大电流呢?和计算有功电流公式一样吗?我能... 有一套低压柜,现在我要给变压器上300Kvar的补偿,但补偿柜上原隔离开关现在要求换成断路器,那么300Kvar的补偿容量会产生多大电流呢?和计算有功电流公式一样吗?我能否拿300/1.732/0.38得出,与变压器功率因数是否有关系?假如变压器功率因数是0.8,,怎么计算这个电流。我要选择多大的断路器!!谢谢
电压380V 没人知道吗? 为什么选1600A 的开关啊?怎么计算的补偿电流?
展开
 我来答
hung63125
2010-09-17 · TA获得超过911个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:72.8万
展开全部
无功电流的算法和有功电流是一样的,您只要直接用总补偿量300kvar/1.732/0.38即可得到此套无功补偿装置的最大电流。算出来约为455安,根据标准,电容器的总开关要大于1.5倍*455安。
其实开关是起到保护和隔断的作用,因此,你只要选比455安大一些的开关(如:630安)也是可以的。(这样保护的动作更灵敏,但开关容量不能小于1.3倍*455A,这是因为,电容器允许的过电流能力为1.3倍的额定电流)。
另外,455安指的是此套无功补偿装置的最大输出电流,现在的低压补偿装置大都为自动投切,因此,假如变压器的功率因数从0.8补偿到0.95,只需投入一半的段数,则输出电流就减半。但选型总开关还是以此套装置的最大电流来考虑的。
希望我的回答,对您有帮助。
生来煮成糊饭
2010-09-17
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
和变压器没有关系,用1600A的就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧米戈
2010-09-16 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:65.4万
展开全部
电流还是按照补偿柜的额定电流,和变压器没关系
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
2010-09-15 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2829万
展开全部
你先把电压等级说清了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)